MODEL
PION-D1W-400-xx
PION-D1W-500-xx
PION-D2W-400-xx
PION-D2W-500-xx
1Leg control (Basic)
MODEL: PION-D1W-xxx-xx
2Legs control (Option)
MODEL: PION-D2W-xxx-xx
SPECIFICATION
A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES
상세한 자료는 하단의 "사용설명서"를 다운받아 참고하여 주시기 바랍니다.
구 분 |
사 양 |
정격전압
|
220~440VAC (MIN 190 ~ MAX 495, R.T 입력 : Free Voltage - 이 외의 특수전압은 메뉴얼 참조)
|
정격전류
|
90, 110, 130, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 601, 750, 850, 1000, 1200 (A)
|
주 파 수
|
50/60Hz 공용
|
제어방식
|
위상각제어, 제로크로싱제어 (고정주기), 혼합제어 (위상각제어+제로크로싱제어)
|
제어입력
|
4~20mA, 1~5VDC, 0~5VDC, 0~10VDC, VR10KΩ, MODBUS (ASCII/RTU)
|
적용부하
|
히터부하(위상각제어 및 제로크로싱제어), 유도성부하(위상각제어)
|
최소부하
|
1A 이상
|
출력범위
|
0~99%
|
출력정밀도
|
Signal (4~20mA 등) 제어시:12Bit
통신 (MODBUS) 제어시:14Bit
|
사용 온/습도
|
사용습도:20~90% (결로가 없을것)
사용온도:0~50℃
|
냉각방식
|
강제공냉식
-Fan 자동 On/Off기능 (방열판 온도가 40ºC 이상이면 Fan On, 30ºC 이하면 Fan Off)
|
내 전 압
|
3,000VAC ~50/60Hz 1분간
|
절연저항
|
전원 - 함체 (케이스): 200MΩ (at 500VDC)
|
제어전원
|
110~230VAC, 50~60Hz (제어전원 110V 사용시 냉각팬을 110V용으로 교체하여야 합니다.)
소비전력: 90~300A-45W / 400~500A-65W /601~1200A-105W (Fan 포함)
|
경보출력
|
알람 1,2 (1a 250VAC 5A) - 과열경보, 과열주의, 부하단선, 과전류, 휴즈단선, Thyristor고장
|
기본기능
|
• 전류 디스플레이 (True RMS)
• RUN/STOP 기능 (접점 입력)
• 소프트스타트기능 (0~900초)
• 소프트 업 / 다운 (0~900초)
• 휴즈(Fuse) 단선 알람 기능
• Thyristor 고장 알람 기능
• 과전류 설정, 알람 기능
• 부하 단선 알람 기능
• 수동출력시험 기능
• 엘리베이션 기능
|
• 제어 입력 신호 선택 (4~20mA, 1~5V, 0~5V, 0~10V, VR10KΩ)
• 자동복구 기능 장착 (높은 신뢰성 구현)
• 각종 알람 및 상태 정보 디스플레이
• 메인전원 차단 디스플레이 (ACOF)
• 최대출력제한 기능 (0~100%)
• 수동, 자동 기능 (접점 입력)
• 유도성부하 설정 모드
• 통신기능(MODBUS)
• 속단 휴즈 - 내부 장착
|
• 전류 디스플레이 (True RMS)
• RUN/STOP 기능 (접점 입력)
• 소프트스타트기능 (0~900초)
• 소프트 업 / 다운 (0~900초)
• 휴즈(Fuse) 단선 알람 기능
• Thyristor 고장 알람 기능
• 과전류 설정, 알람 기능
• 부하 단선 알람 기능
• 수동출력시험 기능
• 엘리베이션 기능
• 제어 입력 신호 선택 (4~20mA, 1~5V, 0~5V, 0~10V, VR10KΩ)
• 자동복구 기능 장착 (높은 신뢰성 구현)
• 각종 알람 및 상태 정보 디스플레이
• 메인전원 차단 디스플레이 (ACOF)
• 최대출력제한 기능 (0~100%)
• 수동, 자동 기능 (접점 입력)
• 유도성부하 설정 모드
• 통신기능(MODBUS)
• 속단 휴즈 - 내부 장착
|
|
옵션기능
|
• Fan고장 알람기능
• 단상 2Legs 제어기능
• 전류, 전압, 전력 피드백
• 전류 제한 기능 (전압 피드백 - 옵션시)
• 전송출력기능 (제어출력전류 또는 전압을 4~20mA로 출력시킴)
|

DIMENSION
A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES
상세한 자료는 하단의 "단상 파이온 취부용 캐드도면"을 다운받아 참고하여 주시기 바랍니다.
정격용량(A) |
W |
H |
D |
W1 |
H1 |
T(간격) |
kg(중량) |
고정볼트 |
메인전원 체결볼트 |
25, 35 (아날로그)
|
55
|
135
|
104
|
35
|
117
|
20
|
0.4
|
M4
|
M5/(S)M4
|
30,50
|
80
|
181
|
144
|
35
|
163
|
20
|
2
|
M4
|
M6/(S)M5
|
70
|
80
|
206
|
144
|
35
|
188
|
20
|
3
|
M4
|
M6/(S)M5
|
90
|
115
|
240
|
180
|
93
|
230
|
30
|
4
|
M4
|
M6
|
110,130
|
124
|
282
|
190
|
101
|
270
|
30
|
6
|
M4
|
M6
|
160,200
|
124
|
384
|
207
|
101
|
372
|
30
|
8
|
M6
|
M8
|
250,300
|
166
|
409
|
220
|
143
|
397
|
30
|
11
|
M6
|
M8
|
400,500
|
219
|
510
|
266
|
170
|
490
|
50
|
20
|
M6
|
M10
|
601
|
294
|
570
|
266
|
230
|
550
|
50
|
33
|
M6
|
M12
|
750,850 1000,1200 |
253
|
620
|
330
|
195
|
600
|
50
|
35
|
M6
|
M12
|
정격용량(A) |
25, 35 (아날로그)
|
30,50
|
70
|
90
|
110,130
|
W |
55
|
80
|
80
|
115
|
124
|
H |
135
|
181
|
206
|
240
|
282
|
D |
104
|
144
|
144
|
180
|
190
|
W1 |
35
|
35
|
35
|
93
|
101
|
H1 |
117
|
163
|
188
|
230
|
270
|
T(간격) |
20
|
20
|
20
|
30
|
30
|
kg(중량) |
0.4
|
2
|
3
|
4
|
6
|
고정볼트 |
M4
|
M4
|
M4
|
M4
|
M4
|
메인전원 체결볼트 |
M5/(S)M4
|
M6/(S)M5
|
M6/(S)M5
|
M6
|
M6
|
정격용량(A) |
160,200
|
250,300
|
400,500
|
601
|
750,850 1000,1200
|
W |
124
|
166
|
219
|
294
|
253
|
H |
384
|
409
|
510
|
570
|
620
|
D |
207
|
220
|
266
|
266
|
330
|
W1 |
101
|
143
|
170
|
230
|
195
|
H1 |
372
|
397
|
490
|
550
|
600
|
T(간격) |
30
|
30
|
50
|
50
|
50
|
kg(중량) |
8
|
11
|
20
|
33
|
35
|
고정볼트 |
M6
|
M6
|
M6
|
M6
|
M6
|
메인전원 체결볼트 |
M8
|
M8
|
M10
|
M12
|
M12
|
OPTION - Protection Cover
모델명 |
적용모델 |
W |
H |
T
(Protection Cover) |
구성품 1Set (R.S.T / U.V.W) |
PION-PC3-400
| D1W-601, D2W-601
|
294
|
170
|
3
|
 |
D3W-400, D3W-500, D3W-601
|
PION-PC3-600
|
D3W-750, D3W-850
|
375
|
170
|
3
|
PION-PC3-1000
|
D3W-1000, D3W-1200
|
540
|
170
|
5
|
PION-PC1-400
|
D1W-400, D1W-500
|
220
|
170
|
3
|
D2W-400, D2W-500
|
PION-PC1-600
|
D1W-750, D1W-850, D1W-1000, D1W-1200
|
254
|
170
|
3
|
D2W-750, D2W-850, D2W-1000, D2W-1200
|
모델명 |
적용모델 |
W |
H |
T
(Protection Cover) |
PION-PC3-400
| D1W-601, D2W-601
|
294
|
170
|
3
|
D3W-400, D3W500, D3W-601
|
PION-PC3-600
|
D3W-750, D3W-850
|
375
|
170
|
3
|
PION-PC3-1000
|
D3W-1000, D3W-1200
|
540
|
170
|
5
|
PION-PC1-400
|
D1W-400, D1W-500
|
220
|
170
|
3
|
D2W-400, D2W-500
|
PION-PC1-600
|
D1W-750, D1W-850, D1W-1000, D1W-1200
|
254
|
170
|
3
|
D2W-750, D2W850, D2W-1000, D2W-1200
|
구성품 1Set (R.S.T / U.V.W) |
 |
히터 용량에 따른 전류량변환(A) 공식
실부하용량(A)="x1.3"을 하지 않은 값, 설계부하용량(A)="x1.3"을 한 값.
당사의 정격용량은 상온 25oC, 정격전압 입력 기준이므로, 현장 상황
(온도, 입력전압 등)을 고려하여 모델(용량) 선택시 설계부하를 적용하여 용량 계산하여 주시길 바랍니다.
-
[삼상, 저항성부하] = |
히터용량(W) |
× 1.3 |
1.732 × 전압(V) |
-
[삼상, 유도성부하] = |
히터용량(W) |
× 2.0 |
1.732 × 전압(V) |
-
[단상, 저항성부하] = |
히터용량(W) |
× 1.3 |
전압(V) |
-
[단상, 유도성부하] = |
히터용량(W) |
× 2.0 |
전압(V) |