최철용 담당자님 안녕하세요
당사의 제품에 관심을 가져 주신 점 깊이 감사 드립니다.

    1. 유도성 부하에 순간적으로 제로크로싱 제어 시 (100% 출력이 순간적으로 인가) 전류 역류 현상으로 휴즈나 소자가 파손될 수 있습니다.

    2. 혼합제어시 제로크로싱 제어가 되는 구간에서 1항과 같은 상황이 발생합니다.
 
    3. 트랜스포머 사용 시 전류와 전압의 위상 차가 발생됩니다. 

        N: On 은 위상차를 고려하여 제어하는 설정입니다.  
        해당설정을 안하는 경우 환경에 따라서 휴즈나 소자가 파손될수 있거나 트랜스포머에서 열이나 진동이 발생할 수 있습니다.
   
 

추가 문의사항이 있으시면 
 제품문의 :  1577-2502

E-mail :  khs@pioneng.com 로 문의 바랍니다. 
감사합니다. 