Re: 차단기선정
PION
2026.06.29 10:00
119
0
본문
안녕하세요. 엠에스테크 김만수님
당사의 제품에 관심을 가져 주신 점 깊이 감사 드립니다.
삼상 300A 제품에 사용된 휴즈의 용량은 500A 입니다.
차단기의 용량이 휴즈용량보다 작은 제품을 사용할 경우 휴즈보다 차단기가 먼저 동작하게 됩니다.
휴즈보다 높은 차단기 사용이 권장되나 현장에 상황,설계자의 의도에 따라 더 높거나 낮은 차단기를 선정한다고 들었습니다.
1577-2502 로 문의주시거나
E-mail : khs@pioneng.com 로 연락처를 남겨주시면 연락드리겠습니다.
감사합니다.